土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蒸汽进板式换热器后的处理

蒸汽进板式换热器后的处理

发布于:2005-04-11 15:19:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
高温度高压蒸汽经过板式换热器后请问如何处理呢,采用疏水器行吗?133的采用57的行吗?
附图,谢谢

1113203846689.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qijunshan_qd
    qijunshan_qd 沙发
    找个换热机组的生产厂家,咨询一下专业工程师,最直接。
    2006-04-20 10:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • revelino
    revelino 板凳
    一般要减温减压,进板换的温度不要超过150度 ,在板式换热器冷凝水的出口装疏水器,一定要装,不然要换热效率回很低的
    2006-04-20 10:42:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中央空调电动阀

请问中央空调冷水机组控制和冷却塔进水控制,电动阀改为手动碟阀控制行吗?有什么影响?

回帖成功

经验值 +10