高温度高压蒸汽经过板式换热器后请问如何处理呢,采用疏水器行吗?133的采用57的行吗?
附图,谢谢

1113203846689.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qijunshan_qd
    qijunshan_qd 沙发
    找个换热机组的生产厂家,咨询一下专业工程师,最直接。
    2006-04-20 10:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • revelino
    revelino 板凳
    一般要减温减压,进板换的温度不要超过150度 ,在板式换热器冷凝水的出口装疏水器,一定要装,不然要换热效率回很低的