土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问个关于水泵阻力计算的问题

问个关于水泵阻力计算的问题

发布于:2005-04-11 10:37:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚接了个同学的电话,说是用了三台水冷柜机,共用一台水泵(好象不太和要求),要计算水泵扬程,那计算水冷柜机的阻力时,是按照一台机器的算还是按三台的阻力叠加??我个人认为是并联情况应该是一台的阻力,不知道对不对呢?大家帮我看看,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangminghuasaet
    当然是按最不利环路计算,再进行各支路的水力平衡,以达到预期的流量和流速。你的想法是对的
    2007-06-27 22:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • l780329
    l780329 板凳
    谢谢大家,和我想的一样,呵呵
    2005-04-13 15:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今夏空调市场将呈现四大趋势

据国家信息中心的统计数据,2004年国内空调市场品牌淘汰率高达60%以上。格力、新科、海尔等排行前10位品牌的市场份额占七成以上。经历了去年行业大洗牌之后,今年空调市场将继续保持理性发展趋势。变频唱主角随着今年空调能效新标准的出台,空调厂家将停止低能效空调的生产。新科、海信在变频空调领域多年的坚持,终于迎来了曙光,尤其是新科直流变频在海内外市场均有上佳表现。海尔、格力、美的也纷纷加入变频阵营。新科空调总经理刘庆认为,除了以变频引领节能趋势,企业还将在产品款式、新材料开发方面下功夫,会推出灵感、晶彩等高能效、智能化的产品。

回帖成功

经验值 +10