刚接了个同学的电话,说是用了三台水冷柜机,共用一台水泵(好象不太和要求),要计算水泵扬程,那计算水冷柜机的阻力时,是按照一台机器的算还是按三台的阻力叠加??我个人认为是并联情况应该是一台的阻力,不知道对不对呢?大家帮我看看,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangminghuasaet
    当然是按最不利环路计算,再进行各支路的水力平衡,以达到预期的流量和流速。你的想法是对的
    2007-06-27 22:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • l780329
    l780329 板凳
    谢谢大家,和我想的一样,呵呵
    2005-04-13 15:15:13