供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
我看看这栋高层用电该怎么计!!!谢大家!本工程地下一层是车库,地面一层、二层为商场,3到18层为住宅;单层商场面积为1500平米(2层3000平米)的商场,住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,初步设计2台变压器,一台专供商业,地下车库以及住宅的公共负荷用电,一台专供住宅用电,住宅考虑考虑需要系数0.42,功率因素0.8,变压器使用负荷率0.8,选用一台800足够;专用变压器负荷考虑同时系数0.7,,功率因素0.7,变压器使用负荷率0.75,,变压器容量为630. 用电计量该怎么计量比较合适?商业把部分肯定要单独计量了。电梯,公共用电。地下车库,光彩照明及其他环境照明这些该怎么计量?需要单独计量吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
jiaruoshuang
沙发
2009-01-06 14:18:06
赞同0
-
gdx8785
板凳
2009-01-06 14:14:06
赞同0
加载更多你的意思是说没有必要容量不同?
我当初人家跟我说,我以为是为了维护什么的需要,万一有问题的时候不会影响到低压配电室里面的开关,只是就地的开关动作就可以 了
但是不知道我的理解对不对
电真的挺难的
做设计就更难
要懂的东西真多呀!
回复 举报
你举的这个例子,属于同一级.没有级配的问题
回复 举报