请教生活热水响声大问题!

发布于:2009-01-04 18:36:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区新建一栋32层住宅,独立生活热水系统,分高中低区,低区生活热水正常,高中区生活热水回水管线响声太大,有几千瓦电机声响那么大,调节原来的调压阀,响声基本消失,但热水量供应不足,影响住户使用。请教大家,到底是什么原因啊?!多谢!!!!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    :victory: :victory: :victory:
    2009-01-06 17:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    不明白回水怎么接到一个总管上,他们压力也不一样啊?
    系统分区型式能不能说详细一些?特别是热源部分。