土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某工厂的员工公寓供电负荷计算问题

某工厂的员工公寓供电负荷计算问题

发布于:2009-01-04 11:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工厂的员工公寓供电负荷
佛山有一工厂,建有一栋员工工寓,其中一房一厅约65平方米,共96套,两房一厅约75平方米,有18套,计划安装箱变独立供电,请问取多大箱变,其中一房一厅装1匹空调两台,两房一厅装一匹空调两台,两匹空调一台,有独立厨房
请大师指点
员工工寓有6层,总面积为10000平方

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • jspower
    jspower 沙发
    一房4kW,二房6kW,同时系数0.4
    负荷也就200kW左右,考虑功率因数,取315变压器是可以的
    2010-01-26 22:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • boy___xyz
    boy___xyz 板凳
    完全可以公用那台800KVA的变压器了,小间4KW,大的6KW,足够了,不过还要考虑一些附设,比如消防泵,污水提升泵等
    2010-01-26 17:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火卷帘电源可否引自应急照明配电箱

大型商场,每层两个防火分区,用防火卷帘分割,大约每层8道卷帘。鉴于配电间空间有限,我想取消防火卷帘专用双电源箱,而应急照明配电箱引出回路,不知这样可否?

回帖成功

经验值 +10