大型商场,每层两个防火分区,用防火卷帘分割,大约每层8道卷帘。鉴于配电间空间有限,我想取消防火卷帘专用双电源箱,而应急照明配电箱引出回路,不知这样可否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
jspower
沙发
一房4kW,二房6kW,同时系数0.4
2010-01-26 22:16:26
赞同0
-
boy___xyz
板凳
完全可以公用那台800KVA的变压器了,小间4KW,大的6KW,足够了,不过还要考虑一些附设,比如消防泵,污水提升泵等
2010-01-26 17:11:26
赞同0
加载更多负荷也就200kW左右,考虑功率因数,取315变压器是可以的