土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火卷帘电源可否引自应急照明配电箱

防火卷帘电源可否引自应急照明配电箱

发布于:2009-01-04 08:49:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大型商场,每层两个防火分区,用防火卷帘分割,大约每层8道卷帘。鉴于配电间空间有限,我想取消防火卷帘专用双电源箱,而应急照明配电箱引出回路,不知这样可否?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 电隐
    电隐 沙发
    可以的,注意双切开关的PC级
    但是既然8个,最好分开,要不加一级开关,单独拉一路给应急照明,卷帘和照明不共用母线
    2009-01-07 09:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • ljm
    ljm 板凳
    排烟风机只在屋顶及地下有,商场的排烟风机都在屋顶。
    2009-01-05 10:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论“工厂电柜(电箱)外壳接零是否有安全问题

我工厂的电柜(电箱)外壳都是与零线连接的,变压器零线有接地。大家来讨论下有无问题,如果有又是在什么情况下出现什么问题。