“地平都做过了,不好做人工接地”,打开水泥地,把角钢打入地下,把连接的地线也埋入地下,在墙边出地面处要穿保护管,沿墙敷设到要用的房子外(最好接近总开关箱),穿进到总开关箱,接到总箱的接地排上,房子内所有接地都可接到这个接地排上。
2009-01-04 12:09:04
赞同0
加载更多回复 举报
千万记住:角钢长度不短于2米,顶端埋入地下不小于0.5米,螺丝孔压线的地方把锈除干净!
“自来水管是铝塑管”不能作自然接地体,但水龙头不是塑料的吧?万用表的一笔接水龙头,另一笔接建筑物的钢筋。
“没有接地电阻测试仪的话用万能表怎么测量”,RX10档,看电阻有多大?!
人工接地极引上线后,也用万用表测一下(与水龙头之间的电阻有多大)。