听说高压柜中的过电压保护器的引线不能盘圈,是什么道理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zy628
    zy628 沙发
    明白了 谢谢楼上
    2009-01-04 15:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压柜中过电压保护器主要是防雷击,雷击电流dQ/dt很大,时间很短,盘圈后有电感作用,在极大的电流变化量di/dt中,电感两端会产生较高电压,使系统设备的对地电压提高,击穿绝缘。
    2009-01-03 19:00:03