土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关防烟楼梯间的问题请教

有关防烟楼梯间的问题请教

发布于:2009-01-03 11:00:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一个老商场改造任务,营业厅有自然排烟,楼梯间在建筑物中间,无自然通风及采光,将此楼梯间作为防烟楼梯间,是否可以只考虑防烟,而不用考虑排烟,是否考虑平时的通风换气?请各位前辈指教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zy9494
    zy9494 沙发
    谢谢版主,明白了!
    2009-01-03 16:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    无直接自然采光通风的疏散楼梯间应加压送风
    楼梯间要么防烟,要么自然排烟
    现行规范没有机械排烟的做法
    楼梯间不用考虑通风换气
    2009-01-03 15:31:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层楼梯间上部自然排烟时地下的排烟方式探讨

如题,以前做都是专门给地下防烟楼梯间单独设置风井,进行加压送风。现在突然想到,要是不设单独加压送风而风井还是得设置,但楼梯间风口做到两平方米,这样地下室不也就可以自然排烟了吗,前提是地下室只有一层。不知道这样设置可不可行,各位给点意见。

回帖成功

经验值 +10