正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
我们地下室的风管是用现成的无机玻璃风管安装的(图纸上都是矩形截面的),但在防毒通道内的风管图纸规定是用钢板卷制的圆的,在防毒通道的墙上事先预埋了钢制风管了。我想请问,在防毒通道外,无机玻璃风管和预埋钢管是怎么对接的,因为质监站说预埋的钢管上不允许焊法兰。。。在防毒通道内制作的钢管又是怎么和预埋的钢短管对接的?是焊接吗?。。。图中1 2 3是3个手动密闭阀。。我知道手动密闭阀是圆的,所以3的手动密闭阀又怎么和矩形面的无机玻璃风管对接呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zaku11
沙发
谢谢楼主及楼上各位的热心回答,可能我的描述不够准确详细,6.2.8我知道的,建筑方也早已将地上地下的楼梯间隔开了,我的加压送风也是将一条管井在首层隔断做2套送风系统。但是地下1-下地2层的加压送风量还是存在疑问:如本人在4楼所述,仅有2层(即B1,B2层)的楼梯间,用压差法和流速法都算过,风量较小。套高规8.3.2,前室不送风的楼梯间加压送风量25000~30000,取25000选风机。此设计是否有问题?
2009-01-07 16:42:07
赞同0
-
sg19800225
板凳
这是一个比较复杂的问题。像高层建筑都是将地下室与上部作为一个防排烟系统,那这种地下室的楼梯间的加压送风量如何计算?
2009-01-07 11:07:07
赞同0
加载更多PS:如果是只有1层(即地下1层)的楼梯间呢?
回复 举报
回复 举报