土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层楼梯间上部自然排烟时地下的排烟方式探讨

高层楼梯间上部自然排烟时地下的排烟方式探讨

发布于:2009-01-02 19:05:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,以前做都是专门给地下防烟楼梯间单独设置风井,进行加压送风。现在突然想到,要是不设单独加压送风而风井还是得设置,但楼梯间风口做到两平方米,这样地下室不也就可以自然排烟了吗,前提是地下室只有一层。不知道这样设置可不可行,各位给点意见。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zaku11
    zaku11 沙发
    谢谢楼主及楼上各位的热心回答,可能我的描述不够准确详细,6.2.8我知道的,建筑方也早已将地上地下的楼梯间隔开了,我的加压送风也是将一条管井在首层隔断做2套送风系统。但是地下1-下地2层的加压送风量还是存在疑问:如本人在4楼所述,仅有2层(即B1,B2层)的楼梯间,用压差法和流速法都算过,风量较小。套高规8.3.2,前室不送风的楼梯间加压送风量25000~30000,取25000选风机。此设计是否有问题?

    PS:如果是只有1层(即地下1层)的楼梯间呢?
    2009-01-07 16:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • sg19800225
    sg19800225 板凳
    这是一个比较复杂的问题。像高层建筑都是将地下室与上部作为一个防排烟系统,那这种地下室的楼梯间的加压送风量如何计算?
    2009-01-07 11:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防通风风管安装问题

我们地下室的风管是用现成的无机玻璃风管安装的(图纸上都是矩形截面的),但在防毒通道内的风管图纸规定是用钢板卷制的圆的,在防毒通道的墙上事先预埋了钢制风管了。我想请问,在防毒通道外,无机玻璃风管和预埋钢管是怎么对接的,因为质监站说预埋的钢管上不允许焊法兰。。。在防毒通道内制作的钢管又是怎么和预埋的钢短管对接的?是焊接吗?。。。图中1 2 3是3个手动密闭阀。。我知道手动密闭阀是圆的,所以3的手动密闭阀又怎么和矩形面的无机玻璃风管对接呢?

回帖成功

经验值 +10