高层楼梯间上部自然排烟时地下的排烟方式探讨

发布于:2009-01-02 19:05:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,以前做都是专门给地下防烟楼梯间单独设置风井,进行加压送风。现在突然想到,要是不设单独加压送风而风井还是得设置,但楼梯间风口做到两平方米,这样地下室不也就可以自然排烟了吗,前提是地下室只有一层。不知道这样设置可不可行,各位给点意见。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zaku11
    zaku11 沙发
    谢谢楼主及楼上各位的热心回答,可能我的描述不够准确详细,6.2.8我知道的,建筑方也早已将地上地下的楼梯间隔开了,我的加压送风也是将一条管井在首层隔断做2套送风系统。但是地下1-下地2层的加压送风量还是存在疑问:如本人在4楼所述,仅有2层(即B1,B2层)的楼梯间,用压差法和流速法都算过,风量较小。套高规8.3.2,前室不送风的楼梯间加压送风量25000~30000,取25000选风机。此设计是否有问题?

    PS:如果是只有1层(即地下1层)的楼梯间呢?
    2009-01-07 16:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • sg19800225
    sg19800225 板凳
    这是一个比较复杂的问题。像高层建筑都是将地下室与上部作为一个防排烟系统,那这种地下室的楼梯间的加压送风量如何计算?
    2009-01-07 11:07:07

    回复 举报
    赞同0