土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV主变yyd11点接法高压侧反序之后相当于什么?

110kV主变yyd11点接法高压侧反序之后相当于什么?

发布于:2009-01-02 18:50:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我碰到了一个具体问题,110kV某变电站的主变是YYD11接法,由于历史原因造成高压侧110kV进线反序,也就是CBA,这个时侯,变压器会变成什么接线方式?我认为3点或9点接线,不知是否正确,我另外听到一种说法是变成了1点接法,不知怎么分析,哪位大侠指教一下,万分感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xm28123
    xm28123 沙发
    3点
    2010-03-25 10:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • xh5233063
    xh5233063 板凳
    怎么没有人感兴趣呢?
    2009-01-03 19:43:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 610 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某日本品牌10KV中置式高压柜请紧急注意:目前该厂设备连续发生人身伤亡事故!

根据南方某电网公司最新事故通报:12月份以来连续在**和**供电局发生两起因高压柜操作过程中发生设备单相接地故障而导致重大人身伤亡的事故,先绝对近期内所有小车式高压柜在由试验位置推入工作位置时必须将主母线停电!据事故调查分析:两起事故中所采用高压柜均为某日本品牌中置式高压柜,在操作过程中因为小车推入时母线活动挡板未能完全打开,导致带电母线与小车触头和活动挡板之间安全距离不够而发生严重的对地放电事故!希望拥有该厂上述类型高压柜用户对此问题予以高度关注,立即开展专项检查,避免再次发生此类事故!

回帖成功

经验值 +10