发布于:2009-01-01 23:01:01
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
根据南方某电网公司最新事故通报:12月份以来连续在**和**供电局发生两起因高压柜操作过程中发生设备单相接地故障而导致重大人身伤亡的事故,先绝对近期内所有小车式高压柜在由试验位置推入工作位置时必须将主母线停电!据事故调查分析:两起事故中所采用高压柜均为某日本品牌中置式高压柜,在操作过程中因为小车推入时母线活动挡板未能完全打开,导致带电母线与小车触头和活动挡板之间安全距离不够而发生严重的对地放电事故!希望拥有该厂上述类型高压柜用户对此问题予以高度关注,立即开展专项检查,避免再次发生此类事故!
请各位电气专业工作者能够相互转告,避免此类血淋淋的事故再次发生呀!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报