土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教...

请教...

发布于:2009-01-01 20:46:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
315kw二极压缩机电机采用软启动,启动时电流最高会有多大?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqh26
    wqh26 沙发
    问题已解决:实际启动电流瞬间可达到1200-1500A,我们由于距离较远,压降约60-70V,采用两路240平方电缆供电,距离约260米。供大家参考。
    2009-01-20 10:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • wqh26
    wqh26 板凳
    :) 期待高手解答......
    2009-01-03 19:34:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。