土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机起动压降计算中的疑惑

电动机起动压降计算中的疑惑

发布于:2009-01-01 20:41:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
附件内 有详细说明

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 追逐岁月
    追逐岁月 沙发

    我想明白了
    谢谢二楼在假期期间加班 热心解答问题
    2009-01-04 19:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    上例题是按照P271给出的式子 计算出电动机起动时母线电压和电动机接线端电压。
    在这里怎么会有:联接电机用的电缆截面积S、及电缆长度L成反比;即S越大、L越长,求出的母线电压和电动机接线端电压越大?
    母线电压和电动机接线端电压越大,说明母线和电动机端子电压损失小,有利于电机的启动
    2009-01-02 19:45:02