是否做气体灭火系统?

发布于:2005-04-09 16:14:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前在做方案报建,一栋高层图书综合楼,35米高,地下室为车库、人防、谁的空调设备房,一、二层为商场、网吧、餐厅,三四五层为图书管,六七层为办公室,裙房为一700人礼堂。请问地下室配电间若采用非油浸式变压器,采用非充油式开关电容器,那么配电间必须设置气体灭火系统么?柴油发电机房采用水喷雾系统可以么?还有,700人的礼堂(局部二层)上空,不设置闭式喷头也不设置开式喷淋系统,礼堂只设消火栓,这样可以么?3个问题,请各位大虾发表高论!!!!!本地方做工程在规划局案报建后直接做施工图,没有扩初这一程序,所以有点担心,请大家帮忙!!!!!我帮大家狂扁小日本。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shao
    shao 沙发
    首先,楼主对建筑的情况没有交代清楚.单层面积是多少?如果大于1000平方米,则本工程应属一类综合楼;如小于1000平方米,属二类综合楼.
    第二,采用非油浸式变压器的配电间不需要设置气体灭火系统,除非为了增加地下室防火分区的面积.柴油发电机房采用水喷雾系统是对的.
    第三,不管是一类还是二类高层,礼堂属于公共活动用房,都要设置喷淋.
    第四,如果是一类,整栋建筑基本上都要做喷淋的,除了卫生间等处.
    2006-08-10 16:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    二类高层,前面两项均采用水喷雾灭火,礼堂属于 公共活动用房,要设置喷淋
    2006-08-10 14:59:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多