请谈谈对《建规》(审批稿)的认识(活动五,奖分)本贴为活动贴,在38楼和39楼补充了姜文源老师的文章,希望大家参与讨论。本贴从40楼开始,所有回复奖励积分,但请勿发表言而无物不知所云的内容。《建筑设计防火规范》GB50016-XXXX(审批稿)不知何时颁布。根据最近学习,比照现行建规的规定,明确了许多以前比较模糊的条纹,也发现不少新的精神值得大家设计时注意、参考,还有一些疑问请大家指导:1,消防水源。新规范明确提出保证率97%。但是仍然未提利用人工水体(如游泳池、水景等)作为水源是否可以,要采取的措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chenyuan54951
沙发
我也面临同样问题、消防水池没办法加大。请问你后来怎么解决的啊?
2009-07-29 20:06:29
赞同0
-
dintw
板凳
建规中的自动灭火系统并没有提到低倍泡沫的适用范围,倒是石化规等其他规范有所涉及。自喷规中提到低倍泡沫系统也只是作为喷水系统的一个强化措施,且低倍泡沫规也没有提及其设计参数是否适用高架甲类仓库。国内的规范还不完善,很多设计参数都是从国外规范抄来的。对于这个项目完全采用低倍泡沫规,设计强度8-10,延续时间10分钟是不太妥当的。建议还是做成联用系统,先喷泡沫后喷水,设计强度按低倍规,延续时间按自喷规要求,这样做比较符合自喷规,消防审批部门也不会有异议。如果消防水池容积不够,在想其它办法。