审查意见的疑惑宿舍建筑:共有六层,内走廊,两部楼梯,每层35间宿舍,每层设有一个总配电箱,每间宿舍配一个室内配电箱,层配电箱到户内箱采用金属线槽配线,每户按4KW考虑,选用BYJ/750-3*6 .审查师意见,根据建规JGJ16-2008中7.7.4及表7.4.4-1第1点中的规定,层配电箱到户内箱配线未乘以电线校正系数,应重新复核;我按审查师意见查表表7.4.4-1第1点20回路的校正系数为0.38,那我的35回炉不就更小了,按每户4KW配电,那层配电箱到户内箱就需要按BYJ/750-3*35来配这不是吓死人了吗,如果不用线槽来配电应该就不用乘以这个校正系数,但我一层就有35户,不用线槽配电,直埋结构也不同意,按线槽配电,电线又那么大,以后业主问以来说不过去啊?