发布于:2008-12-31 11:34:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
宿舍建筑:共有六层,内走廊,两部楼梯,每层35间宿舍,每层设有一个总配电箱,每间宿舍配一个室内配电箱,层配电箱到户内箱采用金属线槽配线,每户按4KW考虑,选用BYJ/750-3*6 .
审查师意见,根据建规JGJ16-2008中7.7.4及表7.4.4-1第1点中的规定,层配电箱到户内箱配线未乘以电线校正系数,应重新复核;
我按审查师意见查表表7.4.4-1第1点20回路的校正系数为0.38,那我的35回炉不就更小了,按每户4KW配电,那层配电箱到户内箱就需要按BYJ/750-3*35来配这不是吓死人了吗,如果不用线槽来配电应该就不用乘以这个校正系数,但我一层就有35户,不用线槽配电,直埋结构也不同意,按线槽配电,电线又那么大,以后业主问以来说不过去啊?
不知道碰到这种情况大家是怎么做的,小弟困惑中,望各位能帮忙解惑,不胜感激啊!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句线槽选大些使容线率不超过20%时,可按多根穿管载流量.
导线敷设长度估计较大,要校验电压降
回复 举报
我不太赞同用干线,3个房间一串
宿舍的话,同时性略趋一致,电器很可能同时利用
如果这么搞,
审图人又会提出:“仅3个房间,系数不能太低。”
又会让把线选粗,超过10mm2,而这是不符合实际的
回复 举报