最近给排水专业提出疑问VRV空调是否属于中央空调,涉及到给排水上喷淋的问题。我想问一下哪里可以找到确切的依据来确认VRV空调是否属于中央空调。
发布于
2008-12-31 09:29:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
bj5945
这个问题的确需要讨论一下,变制剂流量分体式空调系统,其具体定义最官方的解释在《采暖通风与空气调节设计规范》(GB5001--2003)第6.3.10条及其相应的条文解释。
至于喷淋问题在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.1条第5款“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方米的办公楼等“
我个人认为,如果是多联机系统不设新风,可以不设喷淋,如果设了新风,应该会有集中的送回风管道,按规范应设喷淋。