土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
VRV空调是否属于中央空调
VRV空调是否属于中央空调
最近给排水专业提出疑问VRV空调是否属于中央空调,涉及到给排水上喷淋的问题。我想问一下哪里可以找到确切的依据来确认VRV空调是否属于中央空调。
发布于
2008-12-31 09:29:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
bj5945
这个问题的确需要讨论一下,变制剂流量分体式空调系统,其具体定义最官方的解释在《采暖通风与空气调节设计规范》(GB5001--2003)第6.3.10条及其相应的条文解释。
至于喷淋问题在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.1条第5款“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方米的办公楼等“
我个人认为,如果是多联机系统不设新风,可以不设喷淋,如果设了新风,应该会有集中的送回风管道,按规范应设喷淋。
2008-12-31 09:53:31
来自 PC
评论
举报
相关推荐
tiamo2003
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
36
回复
984
粉丝
5
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 797 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
至于喷淋问题在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.1条第5款“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方米的办公楼等“
我个人认为,如果是多联机系统不设新风,可以不设喷淋,如果设了新风,应该会有集中的送回风管道,按规范应设喷淋。