几年不做民建了,请帮忙校核!很简单的,万分感谢!!!

发布于:2008-12-30 15:32:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.高层商住,上面是公寓需做喷淋,设边墙扩展型喷头K=115。泵房地面至最高层屋顶高差59米,喷淋泵(30L/s)扬程110米是否够?
2.高层商住,上面是住宅,设消火栓系统。泵房地面至最高层地面高差82米,消火栓泵(40L/s)扬程110米是否够?

各位,有几年不做民建了,请大家帮忙校核一下,万分感谢!!!时间很紧张,言辞不够委婉,请见谅!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lantian1227
    lantian1227 沙发
    喷淋的我觉得90-100米就已经够了
    消火栓的110米刚好
    2009-01-06 16:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    你可能末端压力考虑不足,损失可以估一下。
    2008-12-31 11:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多