土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 层高大于8米的木雕厂房

层高大于8米的木雕厂房

发布于:2008-12-30 11:42:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在手上有个木雕厂房。。面积1900平。。单层。。有吊车。。
根据低规应做消火栓和喷淋。。
可是它的层高却超过了8米。。
在喷规里找不到相对应的等级进行设计。。
请问各位高手。。做过类似的图吗。。
小弟新手。。也问过同学。。都没碰到这么高的单层厂房。。
有图的麻烦给小弟发一分参考学习下。。谢谢大侠们。。
邮箱: 36256799@qq.com

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • heicai
    heicai 沙发
    层高大于8米的木雕厂房
    2009-01-12 16:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • lantian1227
    lantian1227 板凳
    其实要是厂房净空超过了8米,已经超出了喷规表5.0.1的范围了,我曾经高过一个家具厂房也超了8米,当时就在每个喷头处加了集热板,不过你那允不允许这样做要咨询一下消防部门
    2009-01-07 15:23:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教地下室消防水池\生活水箱最高水位,最低水位

我现在正布置水箱间,但不知为地下室消防水池\生活水箱最高水位,最低水位这两个水位的确切数据!地下室楼板下层高仅5m,经查高规,建筑给排水设计规范,及条文说明,生活水箱:按建筑给排水设计规范,最低水位按喇叭口的淹没水位(不小于500mm)及8d(按进水管200mm,约200mm),距底板为700mm;最高水位:图集上溢流口距顶板150mm,溢流口距最高水位按200mm,最高水位距顶板为350mm,是否妥当?