土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教地下室消防水池\生活水箱最高水位,最低水位

请教地下室消防水池\生活水箱最高水位,最低水位

发布于:2008-12-30 08:52:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在正布置水箱间,但不知为地下室消防水池\生活水箱最高水位,最低水位这两个水位的确切数据!地下室楼板下层高仅5m,
经查高规,建筑给排水设计规范,及条文说明,
生活水箱:按建筑给排水设计规范,最低水位按喇叭口的淹没水位(不小于500mm)及8d(按进水管200mm,约200mm),距底板为700mm;最高水位:图集上溢流口距顶板150mm,溢流口距最高水位按200mm,最高水位距顶板为350mm,是否妥当?
消防水池:最低水位距底板800-1000mm,最高水位除开出人孔的800mm外,还留出300mm,
消防水池\生活水箱间各自的有效水位,最低水位,请教各位常按多少考虑?

新手,急请各位有经验的前辈指点!!不胜感激!

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2008-12-30 09:00 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 石榴花儿
    石榴花儿 沙发
    按防火规范GB50974-2014执行
    2016-09-23 15:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • byqdsq
    byqdsq 板凳
    好资料。谢谢分享
    2015-05-26 23:16:26

    回复 举报
    赞同0