关于三相漏电保护器动作的问题。请高手支援

发布于:2008-12-29 20:34:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同学家买了一台31寸液晶电视。把电视的插头插上,电视打开,一切正常,可是把有线电视插头一插上就漏电保护器动作。同学家是三相四线。换老电视一切正常。把液晶电视放别人家也正常。我后来把三相漏电保护器拆了。直接用空开。就可以了。请问高手。这种现象怎么解释呀。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xumai1977
    xumai1977 沙发

    电视应该没有问题的,我同学是买了两台液晶电视。两台一用。漏电保护器都跳。不可能两台都有问题呀。
    2008-12-30 12:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    同是漏电开关保护动作电流值并不一样,如30mA动作的漏电开关,其漏电动作电流是在15~30mA之间。也许你同学家的漏电开关18mA就能跳,别人家的28mA才跳,假设新电视的漏电电流为20mA,就会出现你说的情况。建议还是按二楼说的先检查下电视。
    2008-12-30 10:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询工业冷却塔防雷接地问题?

我们的工程冷却塔的平面图和剖面图如上图所示,如果作防雷,冷却塔厂家应在塔顶自带避雷针保护冷却塔,我现在想把冷却塔自带避雷针与塔顶栏杆焊接,与各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下线),柱主筋再与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地),不知道是否可以?我的担心是作为引下线的柱子位于水池内(剖面图可见),水池整体混凝土是防水的,这样做是否可以。各位还有其他的好办法,我想学习学习。如果单做引下线也不好引到水池外。