咨询工业冷却塔防雷接地问题?

发布于:2008-12-29 19:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们的工程冷却塔的平面图和剖面图如上图所示,如果作防雷,冷却塔厂家应在塔顶自带避雷针保护冷却塔,我现在想把冷却塔自带避雷针与塔顶栏杆焊接,与各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下线),柱主筋再与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地),不知道是否可以?我的担心是作为引下线的柱子位于水池内(剖面图可见),水池整体混凝土是防水的,这样做是否可以。各位还有其他的好办法,我想学习学习。如果单做引下线也不好引到水池外。

Snap1.jpg


Snap2.jpg

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “水池整体混凝土是防水的”,“与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地)”,需要测量接地电阻是否符合防雷接地的要求。
    如果接地电阻不能符合防雷接地规范要求时,需要做人工接地体,并从主筋引出至人工接地装置。
    2008-12-29 20:54:29