土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这属于保护接地还是保护接零?

这属于保护接地还是保护接零?

发布于:2008-12-29 11:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
.车间采用TN-C系统供电,在车间四周打一圈扁铁,N线在车间配电盘前与扁铁连接;每台电机与扁铁相连。请问这属于保护接地还是保护接零?或是属于TN-C 系统的局部TT 连接?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qweknm
    qweknm 沙发
    TN-C 保护接零
    2008-12-29 22:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    TN-C-S系统。既不是保护接地,也不是保护接零。

    你的那一圈扁铁属于PE(保护)线。

    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2008-12-29 21:11 编辑 ]
    2008-12-29 21:10:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 关于保护接地的探讨
    所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保
  • 本资料为保护接零安全技术交底,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 保护接零安全技术的交底
    本资料为保护接零安全技术交底,包括:1.正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零: 1)电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工:具的金属外壳; 2)电气设备传动装置的金属部件; 3
  • 接地短路的电流保护
    接地短路是电力系统中架空线路上出现最多的一类故障,尤其是单相接地故障可能占所有故障中的90%左右。对于大接地电流系统中的单相接地短路用完全星形接线的相间电流电压保护来反映可能会不满足灵敏度要求,因此必
  • TN系统的接地故障保护_
    根据 IEC60364-1 的定义,接地系统分为三大类:TN-C 系统、TN-S 系统、TN-C-S 系统
  • 智能楼宇的电气保护接地
    「摘 要」 本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议
  • 某施工现场临时用电的接零保护
    本资料为某施工现场临时用电的接零保护,根据笔者多年对施工现场安全检查的情况来看,接零保护由于得不到施工单位全面清晰的认识和重视,而屡屡导致施工现场临时用电存在安全隐患。以下笔者就《规范》的内容结合现场
  • 接地保护代替接零保护低压配电保护方式的发展趋势
    接零保护 配 电系 统结 构简单, 材 料 和投 资省 , 和 接地保护相 比 , 单相接 地 短路 电流 增 大 , 具 有一 定 的安 全和 可靠程度 , 故 曾被 各国广泛采用 。 但 多 年运
  • 浅谈智能楼宇的电气保护接地
    本文通过几种供电系统的概括系统,选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对各类接地措施作了说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议.
  • 接地保护断路保护器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一
  • 防雷接地放热焊接与浪涌保护
    防雷接地中放热焊接与浪涌保护器的连接及防雷接地与浪涌保护的关系
  • 浅谈低压电网用电设备的保护接零
    电气设备的保护接地和保护接零是为了防止人体接触绝缘损坏的电气设备所引起的触电事故而采取的有效措施。对保护接地与保护接零的选用及应注意的问题等存在误区,会导致在施工、维修时存在大量安全隐患。为确保用电安
  • 建筑电气接地接零的相关技算
    按照GB 50411-2007和JGJ16-2008的规定,不符合节能标准的建筑不能做竣工验收。镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;气体放电灯的整体功率因数不得低于0.9。
  • 智能楼宇电气保护接地措施浅析
    在建筑物供配电设计中,接地系统设计及接地措施占有重要的 地位。
  • 油田的保护,防雷,防静电接地
    对油田的接地不规范现象,通过现场安装的实例指出安装不规范原因,按规范标准进行整改
  • 防雷接地及电涌保护的方案和问题
    当雷击建筑物时,通过避雷网——引下线——接地铜排——BV-120导线,使雷电流传递到变压器中性点,中性点产生高电压。雷电流分流至开关柜母线上的L1,L2,L3,N,PE各线,N线和PE线的电压同时升高

阅读下一篇

镀锌焊接钢管的接地问题

施工现场的照明保护管采用镀锌焊接钢管,采用套丝连接,在连接处还用做黄绿跨接接地线吗?在GB50303上说的是镀锌导管要做跨接接地线.在GB50257上说是镀锌焊接钢管套丝连接丝扣大于5扣,涂导电糕就不用做接地跨接线了,究竟是作跨接线呢还是不做呢,请大家指教.谢了!!!

回帖成功