土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 镀锌焊接钢管的接地问题

镀锌焊接钢管的接地问题

发布于:2008-12-29 11:21:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工现场的照明保护管采用镀锌焊接钢管,采用套丝连接,在连接处还用做黄绿跨接接地线吗?在GB50303上说的是镀锌导管要做跨接接地线.在GB50257上说是镀锌焊接钢管套丝连接丝扣大于5扣,涂导电糕就不用做接地跨接线了,究竟是作跨接线呢还是不做呢,请大家指教.谢了!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    GB50303和GB50257两规范我们都在用,在这问题上存在细节问题,我的解决方法是:GB50257是用在工厂企业生产装置电气配管上,GB50303是用在民用建筑房屋电气配管上,两者不同之处也是我们难处理的地方,就是套丝符合GB50257规范后,是不是还接GB50303加跨接线问题,分析一下,GB50257上不用再接跨接肯定没错!那在工厂生产装置上这样做肯定没问题,在民用建筑上还会有问题吗?实际是没问题的,但(对于那些只读圣贤书的)监理们会说不符合GB50303要求,主要是因为民用建筑明管敷设极少,我们施工方为了平安,让一步,因为没几个接头,就妥协加几个吧,如果要据理力争,我建议把GB50257拿给他看好了。但对于只读圣贤书的监理还真没办法,因他会说“我只认GB50303”,因为他只读过GB50303(作为圣贤书,根本不知道还有GB50257!),有什么办法,你把当作SB算了。
    2008-12-31 22:17:31

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    按照GB50257上所说连接丝扣大于5扣,再涂导电糕,这样的话就不用做接地跨接线。。。这个的确不错,问题是一般施工时难以达到要求,最后还是做跨接比较靠得住。
    2008-12-31 15:15:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下室问题

临空墙、门框墙、人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。这句话怎么理解,在两侧安装接线盒及过渡盒有什么作用,可以不安装吗? 还有既然安装在两侧,又怎么会出现在同一位置的问题?请大虾解惑

回帖成功

经验值 +10