土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 镀锌焊接钢管的接地问题

镀锌焊接钢管的接地问题

发布于:2008-12-29 11:16:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
施工现场的照明保护管采用镀锌焊接钢管,采用套丝连接,在连接处还用做黄绿跨接接地线吗?在GB50303上说的是镀锌导管要做跨接接地线.在GB50257上说是镀锌焊接钢管套丝连接丝扣大于5扣,涂导电糕就不用做接地跨接线了,究竟是作跨接线呢还是不做呢,请大家指教.谢了!!!
  • 2004cht
    2004cht 沙发
    钢管涂导电糕丝扣连接大于5扣就不用做接地跨接线了,如未涂导电糕丝扣连接则需做黄绿跨接接地线跨接丝扣丝扣。
    2008-12-30 10:14:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地设置断接卡的目的(欢迎补充)

GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。