土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地设置断接卡的目的(欢迎补充)

防雷接地设置断接卡的目的(欢迎补充)

发布于:2008-12-29 11:08:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。

规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义:

(1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。

(2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • same1898
    same1898 沙发
    断接卡的作用——将接地装置与引下线断开。
    目的是测量该引下线处的独立接地装置,而不受到其他引下线处的接地体影响。
    因此,适用于人工接地时,各引下线处的接地装置相互独立。
    2010-05-15 22:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • dancerofdark
    dancerofdark 板凳
    在我头脑里,无论是利用建筑基础钢筋网或打人工接地体,都要设断接卡

    看楼主的意思可以不设
    2010-05-13 14:31:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询工业冷却塔防雷接地问题?

我们的工程冷却塔的平面图和剖面图如上图所示,如果作防雷,冷却塔厂家应在塔顶自带避雷针保护冷却塔,我现在想把冷却塔自带避雷针与塔顶栏杆焊接,与各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下线),柱主筋再与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地),不知道是否可以?我的担心是作为引下线的柱子位于水池内(剖面图可见),水池整体混凝土是防水的,这样做是否可以。各位还有其他的好办法,我想学习学习。如果单做引下线也不好引到水池外。

回帖成功

经验值 +10