土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 咨询工业冷却塔防雷接地问题?

咨询工业冷却塔防雷接地问题?

发布于:2008-12-27 20:29:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]



我们的工程冷却塔的平面图和剖面图如上图所示,如果作防雷,冷却塔厂家应在塔顶自带避雷针保护冷却塔,我现在想把冷却塔自带避雷针与塔顶栏杆焊接,与各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下线),柱主筋再与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地),不知道是否可以?我的担心是作为引下线的柱子位于水池内(剖面图可见),水池整体混凝土是防水的,这样做是否可以。各位还有其他的好办法,我想学习学习。如果单做引下线也不好引到水池外。

Snap1.jpg


Snap2.jpg

  • seraphao
    seraphao 沙发
    同意楼主做法,水池混凝土是防水的并不妨碍引下线的接地,可以把引下线穿基础引到土壤内.
    2008-12-28 13:12:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教接地铜绞线保护的问题

现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教

回帖成功