土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样计算循环水泵的实际流量?

怎样计算循环水泵的实际流量?

发布于:2008-12-29 09:51:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
怎样计算循环水泵的实际流量?
1、水泵参数
(1) 水泵类型:单级单吸离心式
(2) 规格型号:R 200-400
(3) 详细参数
流量Q=200m3 扬程H=50m
电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min
2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。
3、管网系统的总阻力损失:23m。
求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算?
(2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?
请各位老师、专家给予解答。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zjs_20070101
    zjs_20070101 沙发

    谢谢老师耐心指导,有机会我实测一下流量。
    2008-12-30 10:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    如果实测的话可以考虑5楼的办法,从水力上只要知道流量就可以了,可以用流量测量装置测一下。要么从电力上直接通过实测功率。
    如果计算,则需要楼主提供水泵工作性能曲线,这个要看泵样本。有些厂家不给性能曲线不好确定功率。
    2008-12-30 09:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮我看看管井的尺寸及管道布置

1。这个是20层的住宅,一梯两户。管道有高,低区采暖管道4根,高低区自来水管道2根,共6根。2。两户公用一个井,这个井我要了700X1780,我想知道这个井还能再小么?

回帖成功

经验值 +10