1。这个是20层的住宅,一梯两户。管道有高,低区采暖管道4根,高低区自来水管道2根,共6根。
2。两户公用一个井,这个井我要了700X1780,我想知道这个井还能再小么?

QQ截图未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    我的意见如下:
    1、为什么立管两户不能共用呢?
    2、应该把户用热计量表以及水表的安装空间画出?
    3、给水管和采暖的间距偏大,完全可以压缩到采暖管之间间距相同就可以。即700的方向可以压缩。
    4、如果还要压缩,立管之间的净距(指管道保温后的外壁)可以压缩至50mm。
    呵呵呵
    2009-10-15 08:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • lijinliang63
    lijinliang63 板凳
    足够了 高水和低水的间距应该是150以上吧 管道距墙可以是100或者120