土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问工艺设备冷却水对空调负荷的影响

请问工艺设备冷却水对空调负荷的影响

发布于:2008-12-28 15:59:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我从事的是工业项目的暖通设计,有问题请教:
1. 某些生产设备对冷却要求高,需要提供7-12度的冷冻水供设备冷却,而且其要求的冷量很大,比整个车间的空调冷量还要大,此时,在计算电动设备散热量时,是否应该扣除一部分由冷冻水带走的冷量?这个比例是多少?有没有规范或论文支持这个数据?
举例:工艺设备散热量为2000KW,而提供的冷冻水冷量有4000kw,当然,实际回水温差是达不到5度的,比如说2度,请问有多少热量是由工艺冷冻水带走?
2. 对于机加工设备,一般采用冷却后的乳化液进行刀口冷却。这部分乳化液带走的热量是否也应该考虑?如何考虑?
现有的车间散热量计算中,没有考虑到还有这二部份冷源提供对空调的影响。而在现在提倡节能的时代,如果确实起到减少设备发热量的作用,那应该减少空调负荷,从而减少设备配置到达节约能源和节约资源的二重目的。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sangen2001
    sangen2001 沙发
    谢谢!
    有些问题看来在论坛上是讲不清楚的。总之多谢了!
    2009-01-04 19:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • vf_19s
    vf_19s 板凳
    设备用冷却水也就两种形式:
    如果是供水管网直接补水,冷却设备后直接排出厂外,那么设备发热量由进水管网与排水的温差所含热量和制冷机组共同承担,在过渡季节,室外管网供水温度足够低的时候,主机甚至不需要运转。
    如果设备冷却水在冷却完设备以后,通过回水进入主机,那显然设备的发热量是完全由主机承担的,温差小于2度只说明此时主机所承担的负荷下降,需要降载而已。你可以结合实际情况,通过各种手段来实现。
    你这里提的设备自带的冷却应该是前者吧?那么很显然,在水流量一定的时候,这个冷却量是一个变量。即使设备本身的散热量是一定的,但是对于空调系统而言,其设备散热量也是变化的。是需要进行计算的。不知道我这样说你明白了没有。在夏季极限负荷时,其设备散热量应该是要比冬季多的。

    [ 本帖最后由 vf_19s 于 2008-12-30 13:28 编辑 ]
    2008-12-30 13:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教美的维修师傅

有个朋友托我卖个美的电脑板,不知道怎么鉴别MDV-J120W-5112230214287不知道这个板子是什么功用值多少钱钱

回帖成功

经验值 +10