土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调:根据制冷量来选定送风机的风量~!

中央空调:根据制冷量来选定送风机的风量~!

发布于:2005-04-08 11:56:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调中,如何根据制冷量还选定送风机的风量?是不是根据焓湿图?
在有些时候、需要一个简便的方法:
手头上暂时没有资料和电脑的时候,各位仁兄,工作多年是否有此方面的经验心得?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • xingmozixue_06
    还应使设备的“冷风比”与空调房间负荷的“热湿比”基本相匹配

    怎样使冷风比与热湿比匹配?
    2008-08-19 15:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • sjp7-8
    sjp7-8 板凳
    首先计算热湿比,如果是露点送风则过室内状态点做热湿比线与95%相交,交点为送风点(如果是再热系统根据送风温差和热湿比确定),根据冷量和焓差之比确定送风量。楼上的朋友提出的1/4,1/5是有道理的。
    计算冷量和风量后,主要根据冷量选型,风量校核。在一般的低负荷场合,热湿比较大,需要处理的焓差太小,因此需要的风量往往较大,机组的风量不满足要求,此时会造成温度较高而湿度较低。根本原因还是冷风比和热湿比的不协调造成的。
    2006-08-18 14:36:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

静压箱问题请教

请问各位大侠,在进行舒适性空调的静压箱的设计时,有什么原则或者规范是要遵循的吗??或者哪本书上有关于这方面的资料呢??

回帖成功

经验值 +10