土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触器烧坏

接触器烧坏

发布于:2008-12-25 15:23:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我有一个系统,两台机器同使用一台水泵,单机都需要和水泵联动。当时想法,同时从每台机器接触器各引出电线,接到水泵,相序正确,系统能正常使用。两台机器一备一用。这样的5套设备,1套未验收,已经有4套使用了将近半年,3套没有出现故障,。昨天收到消息,有一套的备用机器的接触器烧坏。检查人员解释原因是:两个接触器其中一个正常使用,备用接触器由于从水泵出有电反馈到下桩头,导致烧坏。请教这个原因是否合理? 未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 技师丨八戒
    谢谢:victory:
    2009-01-08 16:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    正常情况接触器主回路与线圈(控制回路)是分开的,两接触器供同一电机时,主电源返送到另一接触器主触头下接线柱是没问题的。
    导致接触器烧坏的原因要看接触器烧的是什么,主触头下接线柱间短路,是接触器本身问题;烧线圈要看控制线路是否接错。
    2008-12-26 21:30:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

非常费解的一个问题,大家讨论一下!

A站与B热电厂中间有两条联络线1、2,正常运行方式:1、2线开关均为合位,电厂主变开关3运行,带直配线及供热;故障现象:A站一出线金属性短路故障跳闸,1、2开关均没有动作,也没有报警信息,但是B热电厂3开关跳闸,B厂其他开关均没有动作,发电机差动、后备保护均无保护动作记录,差动保护只有一个报警信息为:零序电压报警,3U0=110V左右,(查看以前的保护信息,也有过几次同样的报警,而且报警值也差不多,查看运行状况:3开关有时候跳,有时候不跳)请问,3开关为什么跳闸?

回帖成功

经验值 +10