土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压缩机结霜

压缩机结霜

发布于:2008-12-24 22:09:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
压缩机结霜
我厂有台冷水机组 低温机 加乙二醇 氟22的,32P 的 22量加的是26公斤,电流30A 现在是低压0.5公斤 高压13公斤 冷冻水出水温度3.5度,压缩 机结霜较厚 冷却水温20度压力2公斤,冷冻水压力0.5公斤,问题是 压机一结霜温度就不下了,要求温度下到-5度。请问高手是啥原因呢谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyx.nyn
    zyx.nyn 沙发
    是不是冷冻水流量有问题?
    2008-12-25 22:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • recolder
    recolder 板凳
    系统可能缺氟:) :) :)
    2008-12-25 20:46:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。