土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟防火阀常开还是常闭?

排烟防火阀常开还是常闭?

发布于:2008-12-24 16:37:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    恩,2楼上的讲得不错!~
    2009-06-25 16:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • zdxhvac
    zdxhvac 板凳
    单独就是排烟防火而讲,一般为常闭式,排烟时打开,排烟温度达到280时自行关闭,关闭风机。防止火势蔓延。
    有排风与排烟防火合用一个系统的,那就要敞开式的了。
    2009-06-25 15:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。