遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句做法是:(1)出屋面的设备层没有正压送风。
(2)地下和地面没有分开
回复 举报
以32层不分段为例:
1.楼梯间:无论地上还是地下着火,楼梯间全部送风,没什么多说的;
2.前室或合用前室:
这个不太好说,如果只有地上30层,要按任意两层都着火来算,3F和21F着火,风量怎么也不够,如果地下3层以上,地上20+层,任意区某层着火(只一层),风量风压都没问题,不过如果-2F和18F同时着火的话,风量怎么也不够,而放排烟系统如果带多个防烟分区时,可以理解必须是考虑两个最大分区同时着火。
所以,合用风道的这种就有问题了。
问个问题,如果最底层或顶层着火,前室或合用前室如何控制呢???