土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR工艺能否把稍高的氨氮总氮处理达到一级A标准?

MBBR工艺能否把稍高的氨氮总氮处理达到一级A标准?

发布于:2008-12-24 16:04:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
处理城市生活污水,设计规模为10000立方米/天。
设计进水水质:BOD<200mg/L,COD<400mg/L,ss<250mg/L,NH3-N<30mg/L,TN<40mg/L,TP<3mg/L。
设计出水水质:BOD<10mg/L,COD<50mg/L,ss<10mg/L,NH3-N<5mg/L,TN<15mg/L,TP<0.5mg/L。达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准。
采用MBBR工艺。工艺流程:格栅---沉砂池---厌氧池(活性污泥)---缺氧池(接触氧化)----好氧池(接触氧化)---平流沉淀池----砂滤池----中水池
(厌氧池停留时间2小时;缺氧池3小时;好氧池8.8小时;)
现在测得实际进水水质(某一天):BOD=100.6mg/L,COD=343mg/L,ss=132mg/L,NH3-N=90.2mg/L,TN=113mg/L,TP=3.97mg/L。
请问(1)实测的氨氮、总氮的浓度是不是过高了?
(2)依据实测的水质,采用现有的工艺能否把氨氮和总氮处理达标?
(3)如果不能处理达标,那么需要调整哪几种参数或者采用什么措施能把这样的水质处理达标?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ppt154
    ppt154 沙发
    20-30是比较正常的氨氮值,90就很悲剧了。
    除磷最好要化学除磷保险。0.5很难!
    2011-09-29 15:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • wyling215
    wyling215 板凳
    MBBR是什么东西,是一种填料吗?
    2011-09-29 09:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.43 万条内容 · 1456 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两个水处理的问题请教

1.电镀废水除磷,原水总磷大概二十几,加石灰沉淀,总磷降到五点几,但是石灰再加量也无法降低总磷,次氯酸钠、双氧水氧化都试过,还是没有效果,怀疑是有机磷,该用什么药剂?2.印染废水,原COD在2500多,厌氧水解即可降到1500左右,再加石灰,絮凝剂沉淀,出水很清,COD就可降到180-260(挺不可思议的),pH在十点几,在进入好氧池(好氧池为推流式,有污泥回流),但是出水的pH只有4.6,增加石灰的用量,好氧池出水还是维持在这个水平,这是为什么?

回帖成功

经验值 +10