土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何确定风机盘管接风口的尺寸、风口面积?
我是新手,如何确定风机盘管接风口的尺寸、风口面积?根据计算出风口的面积、风管都比风机盘管出口小的多,而且压损都比余压小。我看别人做的都是与风管盘管出口一样的接管尺寸。我就怕了,请教一下各位是怎么做的?

全部回答(3 )

  • wynf3
    知道了,谢谢!我再问一下:按照盘管出口尺寸接风管是不是浪费钢板材料。怎么才能让风管+散流器+回风口的阻力和余压刚好平衡,需要反复试算吗?
    2005-04-08 18:01:08 来自 PC 评论 举报
  • wlq258702
    老弟:如果风机盘管后接风管,采用散流器送风,则风管断面与盘管出口尺寸一致即可;如果盘管出口接送风口,则根据送风的射程计算出送风口的断面,采用帆布软接连接。
    2005-04-08 16:34:08 来自 PC 评论 举报