土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 各位师傅,请帮忙献策

各位师傅,请帮忙献策

发布于:2008-12-23 15:05:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近在施工中遇到一个难题,有望大家分析分析:1600KVA变压器出线壹组:3*4*400+2*400通电后出现以下状况,ABC三相每相分别为4条400平方线,现在存在每相中四条线电流不平衡,最大达2倍,比如:线1:100A,线2:120A,线3:70A,线4:150A.经线场距离调整后还是有较大偏差,各位高人,请献策.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xgdtcs
    xgdtcs 沙发
    如楼上所说,解决电流不均衡的最简单办法就是:合理放置电缆的位置+多处交叉换位。特别是针对大电流,多母线的布置方式
    2008-12-27 00:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一相中用多条电缆的方法,非常难做到让每条电缆电流接近,如老万所说的电磁感应(自感电势)对同相电缆的阻抗影响,同时还会对其他相电缆阻抗影响。这需要按电磁感应原理,合理放置电缆的位置,还需要多处交叉换位(电缆长的情况下),总之,技术要求较高。
    我想说另外一种情况:
    接触电阻引起电流分配不匀,如果在一个螺栓上背接二个电缆的端子,下面一个电流就大,背上一个电流就会小!
    同样接法的二个端子,在铜排上接触面大的电流就大,接触面小的电流就会小!
    老万已经说到的,电缆长的电流就会小,电缆短的电流就会大。
    敷设路径来说,散热好的电流就大,散热差的电流就小!
    更简单的是端子上压接好的电流就大,压接差的电流就小!
    2008-12-24 19:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV箱式变电站N线接地问题?

请问朋友们10KV箱式变电站中变压器的中性线也就是零线是不是要直接接地?怎么接地?箱变壳体是不是也要接地?怎么接地?请问如果变压器在工作的时候出线三相不平衡,这个时候人手碰上去了会打人吗?如果箱变中有人用220V电压这个时候用手去接触零线会不会打人?谢谢热心的朋友了?

回帖成功

经验值 +10