阅读下一篇
请教高手,计算机房走廊排烟与气体灭火房间防护通风合用问题现在一计算机房项目中,因格局限制,本人将走廊排烟系统与防护通风系统合用,根据规范要求,气体灭火房间需要设置防护通风系统,换气次数至少5次以上,走廊排烟7200风量,各房间防护通风量总和8000,现选取排风排烟两用风机9600风量,该风量能满足单独走廊排烟和单独防护通风系统的总量,但是也担心气体灭火房间只有1个到2个,通风量遽减,造成换气次数过大,该设计是否合理,请高手赐教,同时问高手关于两种系统之间的切换问题,火灾时先走廊排烟,然后280度防火阀熔断,过后需多少分钟人工将防火阀接上,关闭排烟口,然后再防护通风,请赐教
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句关于分户采暖:
分户采暖一般分为集中供暖,天然气壁挂炉的分撒供暖。
根据设计和实际使用情况来看,合理的设计下,燃气壁挂炉分撒采暖跟经济。然而,在现实中有好多老百姓不明倍的地方。
分户热计量采暖是节能的一种方式,不只分户了就节能了。分户采暖的建筑有国家的节能标准要求。简单来说有三个方面:1、建筑外墙有保温;2、建筑墙体采用节能砖(常见的是多孔砖);3、门窗节能,中空玻璃窗(铝合金的要有防转热结构的),玻璃是双层中空(有专门加工设备,正常时在加热180摄氏度加工而成,带有一定的真空度)。有了以上条件的分户采暖才是真真意义上的分户采暖。
但是,建筑商为了减少成本,会想方设法偷工减料。中空玻璃是手工组对而成,大大降低了节能效果,铝合金窗采用普通铝合金材料,墙体也不安规范干,外墙保温减少厚度。因此,要是分户采暖真真按照热计量方式收费,损失的热量都得用户掏腰包,按照规范设计的燃气壁挂炉采暖就是热不起来,要热起来,代价太大。有需要的,请咨询 pxj4545@163.com
回复 举报
回复 举报