请教高手,计算机房走廊排烟与气体灭火房间防护通风合用问题

发布于:2008-12-21 22:48:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在一计算机房项目中,因格局限制,本人将走廊排烟系统与防护通风系统合用,根据规范要求,气体灭火房间需要设置防护通风系统,换气次数至少5次以上,走廊排烟7200风量,各房间防护通风量总和8000,现选取排风排烟两用风机9600风量,该风量能满足单独走廊排烟和单独防护通风系统的总量,但是也担心气体灭火房间只有1个到2个,通风量遽减,造成换气次数过大,该设计是否合理,请高手赐教,同时问高手关于两种系统之间的切换问题,火灾时先走廊排烟,然后280度防火阀熔断,过后需多少分钟人工将防火阀接上,关闭排烟口,然后再防护通风,请赐教