土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压缩机结霜

压缩机结霜

发布于:2008-12-21 21:57:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我厂有台冷水机组 低温机 加乙二醇 氟22的,32P 的 22量加的是26公斤,电流30A 现在是低压0.5公斤 高压13公斤 冷冻水出水温度3.5度,压缩 机结霜较厚 冷却水温20度压力2公斤,冷冻水压力0.5公斤,问题是 压机一结霜温度就不下了,要求温度下到-5度。请问高手是啥原因呢谢谢!
  • tyduanjian
    tyduanjian 沙发
    低压0。5还没保护吗?我想是机体的保温材料有问题吧,没接触过低温机。。。。。。。:Q :Q :Q :Q
    2009-02-09 16:23:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保温材料接缝有冷凝水,咋办

:'( 保温材料板材上不结露,但接缝处结露.加了一层橡塑基材胶带,还是有轻微结露,是啥原因.