土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土高规》第4.8.1和4.8.4条抗震措施

混凝土高规》第4.8.1和4.8.4条抗震措施

发布于:2008-12-20 10:01:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照《混凝土高规》第4.8.1条和4.8.4条规定,同一设防烈度下,不同场地仅影响抗震构造措施,除抗震构造措施以外的其他抗震措施是相同的。在给定设计基本地震加速度时,抗震设防烈度是唯一确定的,决定抗震措施的烈度如表2,决定构造措施的烈度如表3。
决定抗震措施的烈度

建筑
类别 设计基本地震加速度(g)和设防烈度
0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4
6 7 7 8 8 9
甲、乙类 7 8 8 9 9 9+
丙类 6 7 7 8 8 9

注:“9+”表示应采取比9度更高的抗震措施,幅度应具体研究确定。

决定抗震构造措施的烈度

建筑
类别
场地
类别 设计基本地震加速度(g)和设防烈度
0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4
6 7 7 8 8 9
甲、

类 Ⅰ 6 7 7 8 8 9
Ⅱ 7 8 8 9 9 9+
Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+

丙类 Ⅰ 6 6 6 7 7 8
Ⅱ 6 7 7 8 8 9
Ⅲ、Ⅳ 6 7 8 8 9 9
注:“8+”表示应采取比8度更高的抗震构造措施,但比9度要求低;“9+”表示应采取比9度更高的抗震构造措施,提高幅度应具体研究确定。

抗震措施包含了抗震构造措施,因此,表2表示所有抗震应满足的烈度要求;表3表示因场地类别不同,对抗震构造措施提出的部分放松或从严对要求。具体说,与构件设计内力调整及抗震构造措施都有关,按表2的烈度确定抗震等级;仅与抗震构造设计有关时,按表3的烈度确定抗震等级。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8度抗震等级已经是一级,当为乙类建筑时,

《混凝土高规》表4.8.2为丙类建筑的抗震等级表,乙类建筑应提高一度采取抗震措施,其中抗震等级应按提高一度后查表4.8.2确定:8度时为二级者,提高后则为一级,8度时已经为一级者,若按表4.8.2查9度对应的抗震等级时也是一级,但因为对应的最大适用高度是不同的,后者的抗震措施(主要是抗震构造措施)应一级适当加强,加强的幅度应与房屋高度有关,但有关抗震设计的内力调整系数一般可不必提高。 设防烈度为9度时,房屋高度不应超过A级高度最大适用高度的要求。若为A级高度的乙类建筑,“应符合比9度抗震设防更高的要求”,在《混凝土高规》第4.8.2条中已有规定,即应按特一级抗震等级要求设计。

回帖成功

经验值 +10