《混凝土高规》表4.8.2为丙类建筑的抗震等级表,乙类建筑应提高一度采取抗震措施,其中抗震等级应按提高一度后查表4.8.2确定:8度时为二级者,提高后则为一级,8度时已经为一级者,若按表4.8.2查9度对应的抗震等级时也是一级,但因为对应的最大适用高度是不同的,后者的抗震措施(主要是抗震构造措施)应一级适当加强,加强的幅度应与房屋高度有关,但有关抗震设计的内力调整系数一般可不必提高。
设防烈度为9度时,房屋高度不应超过A级高度最大适用高度的要求。若为A级高度的乙类建筑,“应符合比9度抗震设防更高的要求”,在《混凝土高规》第4.8.2条中已有规定,即应按特一级抗震等级要求设计。
8度抗震设防时,B级高度乙类建筑的抗震等级,在《混凝土高规》第4.8.3条中没有规定,其抗震措施应专门研究确定。
  • riyuezheren
    riyuezheren 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: ,顶呀,抗震等级、抗震措施。抗震构造措施这几个概念很容易混淆的,谢谢楼主指教
    2009-02-04 14:25:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

扭转周期与平动周期的比值要求,是否对两个主轴方向平动为主的振型都要考虑

扭转为主的振型中,周期最长的称为第一扭转为主的振型,其周期称为扭转为主的第一自振周期 。平动为主的振型中,根据确定的两个水平坐标轴方向X、Y,可区分为X向平动为主的振型和Y向平动为主的振型。假定X、Y方向平动为主的第一振型(即两个方向平动为主的振型中周期最长的振型)的周期分别记为 和 ,并定义: (7) (8)则 即为《混凝土高规》第4.3.5条中所说的平动为主的第一自振周期, 姑且称为平动为主的第二自振周期。对特定的结构, 、 的值是恒定的,究竟是 还是 ,与水平坐标轴方向X、Y的选择有关。扭转为主和平动为主振型的判断方法参见本文第11条。