小弟是才入行,在做工业配电设计,今天被朋友给问到了。惭愧啊,因此在这里向前辈们求教。朋友接手了一个位于市场里的饭店,将于元旦开业。原来电业局给提供的线路负荷是60KW,现在估计需要120KW,可电业部门不管了,让朋友自己搞定。现问题如下:1.线路规格是多大(铜,铝),电缆还是电线,哪个更负荷实际,型号举例(线路长度100m-200m)2.电缆或电线每平米大概价格,高中低档。3.市电的规定,比如断路器选用等。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句序号 负荷名称 计算容量(kW) 计算电流(A) 经常负荷(A)
冲击放电电流(A) 事故放电时间(h) 事故放电容量(Ah)
初期 末期
1 控制电源 1 4.5 4.5 4.5 4.5 1 4.5
电池容量计算:Cc=4.5x1.4/0.48=13.125Ah
选择电池容量:24Ah (1组)
按所要求的电压水平,校验蓄电池的容量:
按事故放电初期,蓄电池突然承受放电电流的电压水平验算
直流母线电压208>0.9Ue(198V)
按事故放电末期,蓄电池再承受冲击负荷时的电压水平验算
直流母线电压191.4>0.85Ue(187V)
220V直流系统电池数量=0.85Ue/Ujn=0.85x220/1.8=104(只)
以上为按220V直流系统的计算公式,由此得出24Ah能满足需要
回复 举报