土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电源容量要怎样选才合理?

直流电源容量要怎样选才合理?

发布于:2008-12-19 19:52:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一下:高压柜电动开关用的直流电源容量要怎样选才合理,特别是KYN柜,1台KYN要用多少AH的直流箱,5台KYN柜好像用24AH也不太行啊~跟XGN柜差太远拉~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 秦湘鸣
    秦湘鸣 沙发
    高压断路器储能电机额定功率一般为100W左右,综合保护器的正常功耗也为10~20W左右,220V时额定操作约为200W左右,额定过电流冲击电流为5A,综合考虑最大运行功率为5*120W=0.6kW,取放大系数1.5,合计约功率1kW,冲击负荷不考虑,计算过程如下:
    序号 负荷名称 计算容量(kW) 计算电流(A) 经常负荷(A)
    冲击放电电流(A) 事故放电时间(h) 事故放电容量(Ah)
    初期 末期
    1 控制电源 1 4.5 4.5 4.5 4.5 1 4.5
    电池容量计算:Cc=4.5x1.4/0.48=13.125Ah
    选择电池容量:24Ah (1组)
    按所要求的电压水平,校验蓄电池的容量:
    按事故放电初期,蓄电池突然承受放电电流的电压水平验算
    直流母线电压208>0.9Ue(198V)
    按事故放电末期,蓄电池再承受冲击负荷时的电压水平验算
    直流母线电压191.4>0.85Ue(187V)
    220V直流系统电池数量=0.85Ue/Ujn=0.85x220/1.8=104(只)

    以上为按220V直流系统的计算公式,由此得出24Ah能满足需要
    2010-07-20 14:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • jason7769
    jason7769 板凳
    也有很多高压柜厂家找我们询直流屏的价格,要我们定容量,10KV我们都给个40AH的,其实设计院一般会在图纸上标明的....
    2010-07-20 13:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

饭店改造配电问题

小弟是才入行,在做工业配电设计,今天被朋友给问到了。惭愧啊,因此在这里向前辈们求教。朋友接手了一个位于市场里的饭店,将于元旦开业。原来电业局给提供的线路负荷是60KW,现在估计需要120KW,可电业部门不管了,让朋友自己搞定。现问题如下:1.线路规格是多大(铜,铝),电缆还是电线,哪个更负荷实际,型号举例(线路长度100m-200m)2.电缆或电线每平米大概价格,高中低档。3.市电的规定,比如断路器选用等。

回帖成功

经验值 +10