急!急!网友们快来看看在某建设项目的冷冻厂房设备安装工程中,主要为某系统提供7-12温度的冷冻水,分为冷却循环水系统和冷冻循环水 系统,厂房内主要安装设备有:5台冷水机组(3台工作,1台备用,1台检修),3台冷冻水泵(2台工作,1台备用),2个冷冻循环水箱。厂房外主要安装设备有:4台冷却水塔(2台工作,2台备用),2个冷却循环水水池,所有管道均敷设在地下管沟内,为满足设备运行需要,设计有供电系统,自控仪表系统,所有设备采用双电源供电方式,厂房内设计有2台箱式变压器和配电室,设计有2个分段的配电盘,动力电源分别送到各用电设备和动力箱,(2台),各水泵设计有就地变频控制柜,双电源采用自动切换,在厂房二楼设计有中央控制室,采用DCS系统分别控制各设备,并对系统的运行参数(温度,压力。流量。液位进行测量和控制。)自控仪表系统设计有温度,压力就地指示仪表和温度,压力传感器
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
换线能解决吗?如能,是三相供电还是单相供电?
三相供电,负载平衡,平均220A左右,用YJV22-0.6/1 95平方的电缆(或电线);
单相供电,平均600A左右,需要二根120平方的了。