土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 恳请各位老手帮我看看电费单的无功电量是怎样算出来的,在下是新手,不胜感激!

恳请各位老手帮我看看电费单的无功电量是怎样算出来的,在下是新手,不胜感激!

发布于:2008-12-19 10:22:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:) 恳请各位老手帮我看看电费单的无功电量是怎样算出来的,在下是新手,不胜感激!另外想问一下怎样才能提高功率因数?我们有无功功率自动补偿柜。
我是西安的一家兽药厂,上月安的变压器,11月19日变压器(100KVA)合闸,12月份的电费结算清单(11月19日至12月10日)上的数据显示:
平电费栏:倍率30,上月表底8,本月表底30,加减电量764,电量1214,单价0.6849,电费831.47;
力率电费栏:倍率41,电量2716,单价0.5300,电费418.29;
正无功栏:倍率30,上月表底27,本月表底29,电量2716.
(普通工业)电费合计1249.76,电量小计1214.00;
基本电费0.00,无功电量2716,力率0.41,力率调整418.29;
(非居民照明)平电费栏:倍率1,上月表底18,本月表底37,加减电量0,电量19,单价0.7619,电费14.48.
单位电费合计1264.24,有功电量合计1233,无功电量合计2716,基本电费0.00,力率调整电费418.29,电量电费1264.24。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • rzt816
    rzt816 沙发
    :) 非常感谢你的帖子,谢谢!我下来再问问供电局,好多时候都是人家说了算,没办法。
    2008-12-23 11:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    一般供电局自己有一个手册,上面有一种类型的变压器在一定情况下的变损电量表
    比如S7-315变压器,当月有功电量在某个范围,变损取一定范围的数,
    如果有功电量是另一个范围,就取对应的另一个范围的变损,不过这个取值都是估算的结果,而且有一定范围,较随意.
    西安有的地方收费十分复杂,比如无功变损,灯力分算(没有照明部分的计量表时按照一个比例关系来分摊,比如1:9,或2:8,不定),有功变损,其中有功变损也根据灯和力的比例分摊
    线路长的或属于农网的还要加上线损,一般按照(有功抄见电量+有功变损电量)*3%取线损
    线损也要按灯力比例分摊,分摊到灯的电量按照灯(照明)的价格算,分摊到动力的部分的有功线损和变损电量再加上抄见电量计算电度电费
    无功变损电量和无功抄见电量不直接收费,只是参与计算功率因数(力率)
    再按照国家标准相应的有奖罚电费(力率电费),如果超过了国家标准,力率电费为负值,就是奖励,但是比例很少,达不到就是罚款,有的比例很大.有的地方的只罚不奖.
    对于你这个电费也好计算,下个月应该就是一个整月收费了,不过不论有功的和无功的表数你都自己记录一下,到时你可以知道供电局加了多少无功变损在里面
    当然也可以去供电局咨询一下,只是有的地方的供电局不好打交道
    更有甚者,本来变压器是S9的,可供电局还按照SJ系列(现在这种变压器没有了吧)的查表,为了多加变损电量给客户
    我在以前了解这些的时候,大部分(不能说百分百)这种性质的用电企业都不知情,当然我也是没给客户解决问题才注意到的

    [ 本帖最后由 yangfan19992001 于 2008-12-22 19:51 编辑 ]
    2008-12-22 19:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备配电问题

请教诸位: 设备容量180kw的地能热泵,采用整定电流400A的断路器,短延时10In,采用星三角启动,为什么启动时老跳闸?

回帖成功

经验值 +10