请问:为何在计算叠压变频供水的流量和扬程时,在最后要乘以一个大于1的系数,一般是1.1-1.5之间。这样不是会减小变频泵在高效区间运行的工况点吗???同时,变频泵不是可以调速,在个别情况下,如果流量较大时,短暂时间内大于额定频率运行不也是允许的吗????谢谢回复!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
bjxwg
沙发
大型无负压给水设备:
2009-08-11 17:11:11
赞同0
-
lioshui
板凳
按秒流量算出的水量多已偏大,在选泵时一般不会正巧,总是要稍大些,实不必层层加码。稍提频率是可以的,但要注意其电流的增加,易超电流,变频器对电流很敏感;另一问题是,转数提高,噪声明显增大。