电容补偿的问题小弟刚接触电气,如果问了比较可笑的问题大家见谅!用户单位的低压配电室原先采用2进线一联络的方式给一个负荷供电,在两进线侧分别有一台电容补偿柜,那时电容补偿均正常使用。后来用户要求将两台变压器并列像一个负荷供电,两个进线断路器和联络断路器全合上,结果发现距负荷最近的一台电容柜补偿正常,距负荷稍远的那台电容柜功率因数突然变到滞后0。2,一直投电容。全部投上,功率因数到0。98,但是一直不会变。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
扬州华锦电气
沙发
我可以提供资料和图纸给你,发邮件给钱哦
88085235@163.com
2008-12-18 09:30:18
赞同0
-
markmean
板凳
现在都会在电容器上加放电电阻,或者用其它方式提高电容器的放电时间,放心这个不是难题,很多厂家都能做到!